当前学科:电气
  • 题目: 多选
    《智能变电站继电保护技术规范》的规定,双重化配置的继电保护应遵循以下()要求

      A . 每套完整、独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障。
      B . 两套保护之间不应有任何电气联系,当一套保护异常或退出时不应影响另一套保护的运行。
      C . 有条件时,两套保护的电压(电流)采样值宜分别取自相互独立的MU。
      D . 两套保护的跳闸回路应与两个智能终端分别一一对应;两个智能终端应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应。
      E . 双重化的两套保护及其相关设备(电子式互感器、MU、智能终端、网络设备、跳闸线圈等)的直流电源应一一对应。

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索