某建筑物按抗震要求为乙类建筑,条形基础及地基土的剖面见下图。基础底面以下各土层的厚度、土性指标、标准贯入试验锤击数临界值及液化指数示于下表。按地震作用效应组合计算时,作用于基础顶面的竖向荷载F=500kN。液化地基处理表土层的厚度与计算参数
本题的持力层修正后的地基承载力特征值最接近于()kPa。
在进行天然地基基础抗震验算时,调整后的地基抗震承载力最接近于()kPa。
按抗震要求验算,基础的宽度不应小于()m。
对液化土层进行砂石桩挤密处理,砂石桩的直径取400mm,正方形布桩,要求将其孔隙比从0.90减少到0.75,则砂石桩的间距应最接近于()m。