A防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求
B防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头时间相同,符合规范要求
C防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的2/3,不符合规范要求
D两套系统分别设置启动装置,同一防护去吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动,符合规范要求
E两个集流管上的储存容器规格及充装压力分布为90L,15MPa和70L.15MPa,符合规范要求