当前学科:电气主接线
题目:
单选
已知某发电厂220kV配电装置有2回进线、3回出线、双母线接线,屋外配电装置普通中型布置。若该配电装置主变压器为两台300MW发电机的升压变压器,已知机组的额定功率为300MW,功率因数为0.85,最大连续输出功率为350MW,厂用工作变压器的计算负荷为45000kVA,其变压器容量应为下列何值()?
A . A.400MVA
B . 370MVA
C . 340MVA
D . 300MVA