根据事故原因和经过制定防范措施。 事情经过:2012年8月10日夜班612循环水泵使用正常,6:12洗煤停机,612停机。早班9:10接班,洗煤没开,打压滤处理煤泥。10:50因循环水池水满,准备开612循环水泵,开机后电机跳闸,通知电工检查。电工到后测试绝缘,发现电机烧坏。洗煤改用备机613水泵。612电机电器车间送出检修。 事故原因:循环水泵电机安装在洗煤底流泵房,作业环境潮湿,导致绝缘下降,电机线圈击穿,是这次事故的原因。