光缆的加强构件主要用于承受机械拉伸负荷。
A
对
B
错
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
猪的临床检查中群体检查的基本原则是()
由于贝壳质脆,易碎,故不适宜用()烧制。
下列会计档案不属于永久保管的会计档案的是()。
汽车尾气中至少含有150至200种有害物质,主要有等。()
蜘蛛痣、肝掌多见于哪型肝炎()
工程维修实施方案内容包括()。
影响超声波药物透入的因素有()
案例分析:在发球区外打了球后,而没有在发球区重新发球,并打完了该洞。
N/O分析仪中O的测量形式是()。
案例分析题背景: 某施工单位的两个施工队分别施工石门两侧东、西大巷,工程进度要求基本一致。两大巷地质条件相仿,地压情况基本相同,均采用相同设计的锚喷网支护。施工4个月后对比抽查两巷道质量检验记录发现,两巷道施工的锚杆数量、锚固力、间排距、布置方向以及喷射混凝土强度、厚度等检查内容均合格。但直观检查发现,西大巷有严重变形,喷射混凝土离层剥落,锚杆托板松动约—半(部分在工作面附近位置),且喷层普遍不平整等现象。用1m靠尺测量,最大凹凸量达320mm。现怀疑锚杆锚固力不足,各抽查检验了20根锚杆锚固力,测得结果如下: 问题: 1.根据直观检查结果,指出西大巷施工质量不符合施工验收要求的具体内容。 2.根据表中数据,作出东、西两大巷锚杆锚固力试验结果的直方图。 3.计算两队锚固力施工的工序能力指标。 4.根据直方图或工序能力指标,比较两施工队施工能力的差异,说明西大巷施工队锚杆施工技术能力存在的问题(至少两项)。 5.根据前面讨论,指出西大巷施工质量的问题(不少于三项)及其对巷道严重变形的影响。