某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程,分两期组织流水施工,每期20栋。 先期施工的20栋楼建成后不久,发现在纵墙的两端出现斜裂缝,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大上小,其数量及宽度随时间而逐渐发展。 此时,后期施工的20栋楼刚刚开工,现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析,形成质量事故处理报告,报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生:一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度。 后期20栋屋面卷材施工正值盛夏,施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓,小的约数十毫米,大小鼓泡成片串联,大的直径可达300mm以上。 【问题】 1.对于防治裂缝的两条措施:一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度。具体应如何进行? 2.对于先期施工的20栋住宅楼,墙体裂缝应如何处治? 3.简要叙述工程质量事故处理报告的基本要求。 4.试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因。 5.本案例中卷材起鼓应如何治理?