某办公楼工程,地上八层,采用钢筋混凝土框架结构,设计有一层地下车库,外墙为剪力墙,中问部位均为框架结构。填充墙砌体采用混凝土小型空心砌块砌体。
本工程基础底板为整体按板,由于当地地下水平埋深比较浅,混凝土设计强度等级为C30S8,总方量约1300m3,施丁时采用2台HBT60混凝土拖式地泵连续作业,全部采用同一配合比混凝土、一次性浇筑完成。
填充墙砌体施工过程一切正常,在对砌体子分部工程进行验收时,发现地上五层砌体某处开裂,验收如何进行验收各方存在争议,故验收未能继续进行。后因监理工程师一再要求返工,故将开裂处拆除重砌,再次验收通过。
本工程竣工.验收时,勘察单位未能参加,质量监督部门认为竣工验收过程勘察单位没有参加,视为竣工验收过程组织不符合程序,责成建设单位另行重新组织竣工验收。
【问题】
1.用于检查结构构件混凝土强度的试件应如何留置?针对本案例,基础底板混凝土强度标准养护试件应取多少组?并简述过程。
2.本案例中基础底板混凝土抗渗性能试件应如何留置?简述过程(精确到个数)。
3.砌体结构子分部工程质量验收前,应提供哪些文件和记录?
4.对有裂缝的砌体应如何进行验收?针对本案例中裂缝,应如何处理?
5.质量监督部门对竣工验收过程的说法是否正确,并简述理由。
答案不对?请尝试站内搜索