某110kV变电站,313线路AB相间短路,持续633ms后313断路器跳开,故障切除。3s后重合闸动作,持续约647ms,313速断动作,#1主变压器内部故障持续约133ms,差动保护动作,跳开三侧断路器。 现场检查发现,故障的起因是出线电缆中间接头处发生放电。同时,#1主变压器产于1998年,抗短路裕度较小。 取油样进行色谱分析,油中乙炔含量已达到50μL/L。 请结合十八项反措,分析此次变压器跳闸原因,并提出相应的整改措施。