当前学科:石油化工设备知识考试
  • 题目: 问答题
    某公司发生一起压力管道爆裂事故,造成2人重伤,l人轻伤,直接经济损失0.1万元。事故现场中的过滤器爆裂成三部分,一部分在管道上,一部分(带滤网部分)砸向墙后落在离管道不远处,另一小块成三角形状掉在离管道不远处,保温层全部脱落。设备主要技术参数:产品型号GL41H-16;公称压力1.6MPa;公称通径DN150;通用介质为水蒸气;适用温度≤200℃。事故发生当日,该公司西部冷冻机室西墙外侧的蒸汽入口管通处,发生管道上的DN150过滤器爆裂,管道内大量高温高压水及蒸汽山北侧喷射出,此时,在距离泄漏点约8m处停留着一辆小汽车,3名在该公司北面工作的员工正在谈话时,被喷射出的高温高压水及蒸汽不同程度地烫伤。事故发生前,由于西部冷冻机组处于停机备用状态,室内所有蒸汽阀门均处于关闭状态,但由于该机组随时可能因生产需要而调用,所以机组供蒸汽总阀前的管道中(含过滤器)仍有0.9MPa的蒸汽静压力。请分析事故的可能原因,及今后应采取的措施。

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索