当前学科:水利工程管理与实务
  • 题目: 题干

    背景资料
    某施工单位承包了东风水库工程施工,制定的施工方案中部分内容如下:(1)水库大坝施工采用全段围堰法导流。相关工作内容有:①截流;②围堰填筑;③围堰拆除;④导流隧洞开挖:⑤下闸蓄水;⑥基坑排水;⑦坝体填筑。(2)岸坡石方开挖采用钻孔爆破法施工,爆破开挖布置如图2-l5所示;隧洞爆破采用电力起爆。方案要求测量电雷管电阻应采用小流量的通用欧姆表;用于同一爆破网路的康铜桥丝电雷管的电阻极差不超过0.5Ω;起爆电源开关钥匙由每天负责爆破作业的班组长轮流保管。
    施工过程中发生如下事件:
    事件l:某天装药作业时因现场阴暗,爆破作业班长亲自拉线接电安装照明设施,照明灯置于距爆破作业面10m处。作业中发生安全事故,造成l人死亡、2人重伤。事故发生后,项目法人及时向水行政主管部门、地方人民政府进行了报告。
    事件2:随着汛期临近,围堰上游水位上涨,基坑靠近堰脚处发生险情,地面出现涌水,夹带有许多泥砂.并有逐渐加剧的趋势。

    问题 1.指出施工方案1中①~⑦工作的合理施工顺序。 2.指出图中参数WP、L1、L2、h的名称;改正施工方案2中关于爆破作业的不妥之处。 3.改正事件1中的错误做法;根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》的规定,确定事件l的事故等级;事故发生后,项目法人还应向哪个部门报告。 4.判断事件2的基坑险情类型,指出其抢护原则。


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索