当前学科:电气传动
  • 题目: 单选
    某轧钢车间有1台额定功率为1450kw,额定转速为500r/min的轧钢电动机,电动机的额定电压为6kV,额定容量为1.9MV·A,额定起动电流倍数为5.9倍,额定电压下起动转矩标幺值为1。变电所6kV、50Hz母线上的最小短路容量为46MV·A。起动前母线电压为额定电压6kV,母线上的无功负载为2.95Mvar。起动时母线允许电压标幺值为0.85。机组的静阻转矩标幺值为0.16。试计算电抗器降压起动方案的可行性。根据同步电动机起动时的等效电路,用电抗器降压起动条件的不等式为(),验算本台电动机()采用电抗器降压起动。

      A . A.4.37>2.8,不可以
      B . 4.37>2.8,可以
      C . 17.5>3.48,不可以
      D . 17.5>3.48,可以

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案