某多层配筋砌块剪力墙房屋,总高度26m,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g。其中某剪力墙长度5.1m,墙体厚度为190mm,如下图所示。考虑地震作用组合的墙体计算截面的弯矩设计值M=500kN·m,轴力设计值N=1300kN,剪力设计值V=180kN。墙体采用单排孔混凝土空心砌块对孔砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。
剪力墙底部加强部位的截面组合剪力设计值Vx(kN),与下列何项数值最为接近?()
墙体材料采用MU15砌块、Mb10水泥砂浆、Cb20灌孔混凝土;混凝土砌块的孔洞率为45%、砌体的灌孔率为50%。试问,该灌孔砌块砌体的抗压强度设计值(MPa),与下列何项数值最为接近?()
假设灌孔砌体的抗压强度设计值fg=5.0MPa,全部竖向钢筋的截面面积为2412mm2,钢筋抗压强度设计值为360MPa,墙体内设有水平分布钢筋,墙体计算高度H0=3600mm。试问,该墙体轴心受压承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近?()
假设灌孔砌体的抗压强度设计值fg=5.0MPa,偏心受压,不考虑水平钢筋的作用,试问,考虑地震作用组合的剪力墙抗剪承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近?()