某工程直径DN150工业管道,材质为20#钢,设计压力2.0MPa,设计温度为80℃,输送介质为己烷,忽略试验温度下材料许用应力影响。以下为某工程技术人员编写的工业管道压力试验方案,试指出其中的错误。
……
准备阶段
……
115B-[]确认管道焊缝及其他待检部位全部涂漆和绝热;
116B-[]划定警戒区严禁无关人员进入。
117B-[]管道膨胀节设置临时约束装置。
……
124B-[]待试验管道已经固定;
125B-[]待试管道与无关系统已经用盲板或其他措施隔离;
126B-[]待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经投用;
……
试验阶段
……
212B-[]试验前注入液体时应排净空气;
213B-[]试压时按照试压曲线缓慢升压,达到试验压力2.5MPa后稳压10min;再将试验压力降至设计压力2.0MPa,停压30min,试验期间随时检查,及时发现异常情况。
214B-[]C[]检查有无泄漏现象,试验过程中若发现泄露应及时进行修补来保证试验压力。
……
412B-[]压力试验完毕后,组织对管道进行无损检测。
……
答案不对?请尝试站内搜索