某供电局带电班在某220kV线路(垂直排列)上采用间接作业法带电更换下层悬垂I串单片绝缘子。当用前后卡具收紧绝缘子串后,由于绝缘子串中第三片绝缘子在基建时弹簧销漏装,导致在收紧绝缘子串时,第三片与第四片绝缘子的连接球头因绝缘子松驰而仅挂住一小部分。绝缘子更换完毕,卸下卡具后,绝缘子串连同导线落在下跨的35kV线路上。造成35kV线路跳闸,变电站避雷器爆炸,220kV线路跳闸。