A将柜体按编号顺序分别安装在基础型钢上,不需再找平找正
B型钢顶部应高出抹平地面10mm,基础型钢有明显的可靠接地
C柜、屏、箱、盘安装相互间接缝不应大于2mm
D配电柜安装完毕后,应使每台柜均单独与基础型钢作接地(PE)或接零(PEN)连接,以保证配电柜的接地牢固良好
E安装完毕后,还应再全面复测一次,并作好配电柜安装记录,并将各设备擦拭干净
答案: <查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索