题目:
单选
采用计算,求某接地装置的冲击接地电阻,已知条件如下:①接地装置由水平接地极连接的n=3根垂直接地极组成;②垂直接地极为50×50×5mm的角钢,每根长度2.5m,间距5m;③水平接地极为40×4mm的扁钢,计算长度10m;④土壤电阻率ρ=100Q·m。为简化计算,单根接地极的工频接地电阻可《业与民用配电设计手册》第三版896页查得。假定冲击系数取0.65,单根垂直接地极的冲击接地电阻约为()。
A . A.6Ω
B . 10Ω
C . 15Ω
D . 21Ω
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索