主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:高级机车电工
题目:
单选
根据电器的执行功能分类()。
A . A、有触点电器
B . B、无触点电器
C . C、自动电器
D . D、混合式电器
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
裂解气深冷分离过程中,脱除炔烃常用催化加氢法。
行政征收的实施应以下列哪一项内容为前提?
交通量资料主要运用在几个方面?
维生素D缺乏病早期的主要X线表现是骺板先期钙化带不规则变薄、模糊或消失。
2012年6月15日,××电业局××农电局,作业人员张××为消除设备隐患,向抄表班班长张××提出对10kV上瓦房线426线16号变台低压配电箱进行移位的口头工作请示,并得同意。16日7时左右,抄表班班长张××又以电话方式通知作业人员张××,强调施工作业前要请示运检班班长和供电所所长批准,批准后要办理工作票手续并做好相关安全措施。10时30分左右,作业人员张××在没有请示运检班班长和供电所所长,也未办理工作票手续的情况下,带领××供电所农村电工李××和秦××二人到达10kV上瓦房线426线16号变台进行低压配电箱的移位工作。作业人员张××用10kV绝缘杆拉开16号变台三相跌落式熔断器,李××将低压配电箱内隔离刀闸拉开后,工作人员张、秦二人在未进行验电、未装设接地线的情况下,便进行了登台作业。10时45分,作业人员张××在右手触碰变压器高压套管时发生触电后高处坠落(未系安全带),但因伤势过重,经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。
()是一种与设备无关的图像文件格式。
某办公楼工程,地下1层,地上12层。总建筑面积26800m2,筏板基础,框架剪力墙结构。建设单位与其施工总承包单位签订了施工总承包合同。按照合同约定,施工总承包单位将装饰装修工程分包给了符合资质条件的专业分包单位。 合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:基坑开挖完成后,经施工总承包单位申请。总监理工程师组织勘察、设计单位的项目负责人和施工总承包单位的相关人员等进行验槽。首先,验收小组经检验确认了该基坑不存在孔穴、古墓、古井、防空掩体及其他地下埋设物;其次,根据勘察单位项目负责人的建议,验收小组仅核对基坑的位置之后就结束了验槽工作。 事件二:有一批次框架结构用的钢筋,施工总承包单位认为与上一批次已批准使用的是同一厂家生产的,没有进行进场复验等质量验证工作,直接投入了使用。 事件三:监理工程师在现场巡查时,发现第八层框架填充墙砌至接近梁底时留下了适当空隙,间隔48h后用斜砖补砌挤紧。 事件四:总工程师在检查工程竣工验收条件时,确认施工总承包单位已经完成建设工程设计和合同约定的各项内容,有完整的技术档案与施工管理资料,以及勘察、设计、施工、工程监理等参建单位分别签署的质量合格文件并符合要求,但还缺少部分竣工验收条件所规定的资料。 在竣工验收时,建设单位要求施工总承包单位和装饰装修工程分包单位将各自的工程资料向项目监理机构移交。由项目监理机构汇总后向建设单位移交。 事件三中,根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011,指出此工序下填充墙每验收批的抽检数量。判断施工总承包单位的做法是否合理,并给出理由。
人员培训活动的起点是()
关于吞咽障碍患者进食体位,下列描述不正确的是()
关于可摘局部义齿修复后牙咬腮的方法,错误的是()。