当前学科:市政公用工程
  • 题目: 问答题

      小导管注浆加固技术之案例分析
      1.背景
      某热力管线暗挖隧道,长3。2km,断面尺寸为3。2mX2。8m,埋深3。5m。隧道穿越砂土层和砂砾层,除局部有浅层滞水外,无需降水。承包方A公司通过招标将穿越砂砾层段468m隧道开挖及支护分包给B专业公司。B公司依据A公司的施工组织设计,进场后由工长向现场作业人员交代了施工做法后开始施工。
      施工中B公司在距工作竖井48m时,发现开挖面砂砾层有渗水且土质松散,有塌方隐患。B公司立即向A公司汇报。经有关人员研究,决定采用小导管超前加固措施。B公司采用劈裂注浆法,根据以往经验确定注浆量和注浆压力,注浆过程中地面监测发现地表有隆起现象。随后A公司派有经验的专业人员协助B公司研究解决。
      质量监督部门在工程施工前的例行检查时,发现A公司项目部工程资料中初期支护资料不全,部分资料保留在B公司人员手中。
      2.问题
      (1)暗挖隧道开挖前的技术交底是否妥当?如有不妥,写出正确做法。
      (2)B公司采用劈裂注浆法是否正确?如不正确,应采取什么方法?哪些浆液可供选用?
      (3)分析注浆过程中地表隆起的主要原因,给出防止地表隆起的正确做法。
      (4)说明A、B公司在工程资料管理方面应改进之处。

    答案: <查看本题扣1积分>