当前学科:消防安全案例分析
  • 题目: 简答题
    某丙类厂房地上3层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度为15m,每层建筑面积3600m2,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢6层住宅,朝南有窗和阳台,防火间距为8m,厂房南北两面设有宽度为4m的消防车道,厂房底层设4个疏散大门,为金属侧拉门。 请结合案例。分析并回答以下问题: 1.该丙类厂房与北面住宅之间防火间距是否符合要求?为什么? 2.该丙类厂房楼梯间设置是否符合要求?为什么? 3.该丙类厂房安全出口设置是否符合要求?为什么? 4.该丙类厂房消防车道设置是否符合要求?为什么?

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索