主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱金融法律
题目:
问答题
银行业监督管理的目标是什么?
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
当以太网检测到冲突时,会发出一个特定的包,该包被称为()
减除国际重复税的措施有:()
关于预防保健的意义, 下面哪一项是不准确的()
按委托方要求和国家有关规定,做好项目设计内容的调整与修改工作属于咨询工程师在()阶段的工作任务。
萘普生的化学名为()
日、法、德等大陆法系国家,侦查权、监督法院适用法律及判决执行的等权力属于()
当IGS工况选择开关处于()位置时,锅炉顶部各阀不能开。
Which modifier should be applied to a method for the lock of object "this" to be obtained prior to execution any of the method body? ()
某居住小区中,4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了1倍。 下列室外消火栓的设置中,符合现行国家标准的有()
()最先提出用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和风险。