当前学科:发电厂锅炉专业知识
题目:
判断题
除灰系统中,泵的选择原则是能使设备在系统中安全经济运行。
A . 正确
B . 错误
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
.物业服务从业人员职业资格制度包括()和物业管理师制度。
关于胎心音,下列哪项是正确的()
涂料的主要成膜物质是什么?
卢文召(加弓字旁)、顾广圻
charles配置中,安装完成证书以后,在设置中打开“关于本机”,找到最下面的“证书信任设置”,并在里面启动对Charles证书的完全信任。()
我国重点治理的“三河”是指()
CCFL显示屏的优点有()。
下列说法中不正确的两项是()()
某办公大楼由主楼和裙楼两部分组成,平面呈不规则四方形,主楼29层,裙楼4层,地下2层,总建筑面积81650m2。该工程5月份完成主体施工,屋面防水施工安排在8月份。屋面防水层由一层聚氨酯防水涂料和一层自粘SBS高分子防水卷材构成。 裙楼地下室回填土施工时已将裙楼外脚手架拆除,在裙楼屋面防水层施工时,因工期紧没有搭设安全防护栏杆。工人王某在铺贴卷材后退时不慎从屋面掉下,经医院抢救无效死亡。 裙楼屋面防水施工完成后,聚氨酯底胶配制时用的二甲苯稀释剂剩余不多,工人张某随手将剩余的二甲苯从屋面向外倒在了回填土上。 主楼屋面防水工程检查验收时发现少量卷材起鼓,鼓泡有大有小,直径大的达到90mm,鼓泡割破后发现有冷凝水珠。经查阅相关技术资料后发现:没有基层含水率试验和防水卷材粘贴试验记录;屋面防水工程技术交底要求自粘SBS卷材搭接宽度为50mm,接缝口应用密封材料封严,宽度不小于5mm。 从安全防护措施角度指出发生这一起伤亡事故的直接原因。 项目经理部负责人在事故发生后应该如何处理此事? 试分析卷材起鼓的原因,并指出正确的处理方法。 自粘SBS卷材搭接宽度和接缝口密封材料封严宽度应满足什么要求? 将剩余二甲苯倒在工地上的危害之处是什么?指出正确的处理方法。