当前学科:注册暖通工程师
  • 题目: 单选题
    某栋楼的空调水系统,冷水机组的阻力为100kPa.管道为异程系统,最远环路的阻力最大,其单程长度50m.比摩阻均按150Pa/m估算,局部阻力为摩擦阻力的50%,过滤器、分集水器等管道附件的阻力为80kPa.最远环路空调末端阻力为43kPa,则循环水泵的扬程应选()。

      A24m

      B26m

      C28m

      D30m

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案