当前学科:市政工程管理与实务
  • 题目: 题干

    背景
    A安装公司承接新建住宅小区的供热管道工程。为了保证施工质量,公司购置了先进的二手电弧焊设备,施焊工人均持有焊工本,并聘请经验丰富的焊工技师不定期现场指导。土方开挖至槽底发现某段地基较松软,经现场监理人员查验认为可不做特别处理,可继续施工。其后开挖遇到一段废弃的雨水方沟,在停工等待处理方案期间阴雨不断,复工时发现已铺设管道进入泥浆,管端保温层进水。
    支架安装时,作业人员加塞硬木垫片进行调高。管道连接固定后发现漏装补偿器随即补装。
    管道安装完毕经强度试验与气密性试验合格后进行了48h试运行,经检查管道接口没有发现渗漏;A安装公司向开发商提供验收报告。

    问题 (1)A安装公司是否具备供热管道的施焊条件?为什么? (2)指出A安装公司技术质量管理工作的缺失,并写出正确做法。 (3)背景中管道功能性试验的程序与方法是否妥当?为什么?


      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索