当前学科:安全、环境保护与节能、消防
  • 题目: 单选
    某水泵扬程为8.5m,流量为260L/s,水泵效率为0.82,传动效率为0.92。该水泵原配套额定容量为55kW交流电动机,电源电压380V,运行时电流表读数为67A,功率因数cosφ=0.78。为提高运行效率,现将原水泵配套的55kW电动机替换为额定容量为40kW的交流电动机,替换后电动机负载功率不变,此时电动机效率为91%。该水泵每年运行4500h。试计算更换电动机前后的有关运行参数将原水泵配套的55kW电动机替换为40kW的电动机后,电动机的输入功率为()。

      A . A.26.1kW
      B . 31.6kW
      C . 34.7kW
      D . 36.4kW

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案