当前学科:电气传动
  • 题目: 单选
    某生产车间有一台抽风机,生产过程中易发生过负荷,工艺要求能自起动,抽风机配套的交流异步电动机参数为:额定电压6000V,额定功率850kW,额定电流97A,起动电流为额定电流的5.8倍,电动机最大转矩为额定转矩的2.2倍。电网参数:电网电压6000V,在电网最小运行方式下电动机端子三相短路时,流过保护的最小三相短路电流为9000A。电动机主回路电流互感器接于相电流,变比为150/5。电动机电源母线电压互感器变比为6000/100。以下哪种保护装置对这台抽风机是不适合的?()

      A . A.防止多相短路的速断保护
      B . 防止过载的过负荷保护
      C . 低电压保护
      D . 失步保护

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索