  • 题目: 单选题
    某建筑设计采暖负荷为260kW,室内95℃/70℃的热水采暖系统计算阻力损失为60kPa.在热力入口处,外网的供、回水压差只有40kPa.该建筑的热水循环量约为()。

      A6.0~6.5m3/h

      B7.O~7.5m3/h

      C7.6~8.0m3/h

      D8.1~9.Om3/h