下面哪些错误浏览器会直接报错()
A . 语法错误
B . 逻辑错误
C . 拼写错误
D . 一切错误
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
对少数意见的“中坚分子”的作用进行了有益的研究的是()
什么是轮对?车轮与车轴是如何结合的?
爸爸为了考考儿子的智力,给儿子出了道题。爸爸说:“我手里有1元、2元、5元的人民币共60张,总值是200元,并且1元面值的人民币比2元的人民币多4张。儿子,给爸爸算算这三种面值的人民币各有多少张?”儿子眨了眨眼睛,摸摸脑袋,也不知道怎么算。你能算出来吗?
克罗恩病重型患者的治疗药物首选()
对工程建设强制性标准实施的监督机构有以下几个()。
主要被肾小管上皮细胞吸收和浓聚,可用于肾皮质显像的是
由城市管网夜间直接进水的生活高位水箱的调节容积宜按()确定。
关于分层抽样叙述哪些是正确()。
蝶阀充气橡胶水封装入前,通0.5MPa的压缩空气在水中做漏气试验,应无漏气现象
某施工总承包企业承担北京某综合楼工程。建筑面积43457m2,筏板基础,框架剪力墙结构。地下2层,地上10层。2010年10月1日开工,2012年6月1日竣工。北京地区冬期施工期限是当年11月15日至次年3月15日。当年6月15日至9月15日属于雨期施工。2011年7月15日至8月5日连续日平均气温超过30℃。钢筋采用HRB335、HRB400钢筋,连接采用电弧焊和电渣压力焊。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目经理部安排2010年12月25日至2011年1月24日进行底板钢筋加工,2011年1月1日至5日出现罕见低温,日平均气温-21℃。2011年1月25日进行底板钢筋安装,工期20日历天。 事件二:项目经理部安排2011年2月15日至25日进行底板混凝土浇筑,底板厚度1.5m。项目部根据环境温度经试验确定了混凝土配合比。混凝土养护采用综合蓄热法。 事件三:2011年6月15日,结构施工至地上十层最后一段墙体,开始二次砌筑的交叉作业;垂直运输工具为塔吊和外用电梯;外架采用了落地式钢管脚手架;零星混凝土现场搅拌。 事件四:2011年8月1日,项目安排屋面防水卷材施工。材料采用高聚物改性沥青防水卷材;密封材料采用改性石油沥青密封材料。 事件一中,项目采取的钢筋加工、安装措施应有哪些? 事件二中,确定底板混凝土配合比的依据还应有哪些?养护期间温度测量的规定有哪些?养护方法还有哪些?混凝土温度控制要求有哪些? 事件三中,项目部应采取的雨期施工准备措施有哪些(至少列出六项)? 施工现场应采取的雨期混凝土施工措施有哪些(至少列出六项)? 事件四中,高温天气下,项目部应对防水工程施工采取哪些措施?