当前学科:设备选择
  • 题目: 单选
    某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如图所示。设i1、i2分别为d1、d2点短路时流过DL的短路电流,已知远景最大运行方式下,i1的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms;i2的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数为720ms,直流分量衰减时间常数为260ms。请解答下列各题(计算题按最接近数值选项)。图中主变压器中性点回路NCT电流比宜选择下列哪项?为什么?()

      A . A.100/5A
      B . 400/5A
      C . 1200/5A
      D . 4000/5A

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索