专项方案编制与论证要求之案例分析
1.背景
A公司中标某市暗挖地铁车站后折返线工程,区间隧道全长800m,沿线地下敷设有上水、雨污水、电信、电力、路灯线及燃气等管线,地下障碍物较多,地面分布有民房、道路和电线杆等建筑物。折返线为大断面暗挖法施工隧道,通过围岩为第四纪沉积的卵石④层,卵石、圆砾④1层,细砂、粉砂④2层及粉土④4层;顶板埋深约8~12m;除浅层滞水外,无地下水;开挖宽度分别约14。5m和13。1m。
施工前,A公司批准了项目部施工组织设计及安全保证计划等文件,并组织了危险性较大分项工程专家论证。专家建议:①对隧道顶部土层进行超前地面注浆加固措施,防止发生围岩坍塌;②对隧道上方运行近20年的刚性接口污水管进行衬管保护措施和加强监测量控措施。专项方案经A公司主管部门负责人签批前组织实施;由于地面交通和其他因素,未能完全采纳专家建议的上述措施。施工过程中出现污水管泄露,造成路面塌方严重事故。
2.问题
(1)本工程关于专项方案审批做法对吗?为什么?
(2)请指出项目部实施专项方案存在什么问题?
(3)就本工程情况,暗挖大断面隧道施工应采取主要的技术措施?
答案不对?请尝试站内搜索