当前学科:机电工程管理与实务
  • 题目: 简答题
    回访与保修管理在机电工程项目中的应用【案例1H420173-1】 1.背景 某市中心商业大厦的机电安装工程,由业主通过公开招标方式确定具有机电安装工程总承包一级资质的A单位承包,同时将制冷站的空调所用的制冷燃气溴化锂机组、电气、管道等分包给具有专业施工资质和压力管道安装许可证的B单位负责安装,设备由业主提供.该制冷燃气溴化锂机组是新产品设备.在与A单位签订的施工合同中明确规定A单位为总承包单位,B单位为分包单位.工程合同额2065万元,该工程于2005年3月开工,2005年4月竣工验收;2005年5月1日正式营业.质保期按《建设工程质量管理条例》规定,履约保证金为130万元.B分包单位于2005年12月改制合并,总承包单位未组织过工程回访. 2.问题 (1)该工程哪个项目需要申报后方可施工?向哪个管理部门申报?其监督检验的主要内容是什么? (2)2006年7月,业主发现制冷站内制冷管道多处漏水影响制冷功能,责任是谁?费用由谁承担? (3)制冷站内制冷管道漏水,业主向总承包单位提出,立即派人修理.总承包单位说分包的施工单位已改制合并无法安排,这种做法是否正确?为什么? (4)为了不影响大厦营业,业主委托该大厦的物业公司进行修理,修理费用为3.5万元.在结算工程付款时,业主应付给总承包单位多少工程履约保证金?为什么? (5)针对该工程,总承包单位主要应进行什么方式的工程回访?主要了解哪些内容?

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索


    推荐知识点: