当前学科:建筑工程
  • 题目: 问答题

      【2009年度考试真题】
      某市中心区新建一座商业中心,建筑面积26000m2,地下2层,地上16层,1~3层有裙房,结构形式为钢筋混凝土框架结构,柱网尺寸为8.4m×7.2m,其中二层南侧有通长悬挑露台,悬挑长度为3m。施工现场内有一条10kV高压线从场区东侧穿过,由于该10kV高压线承担周边小区供电任务,故在商业中心工程施工期间不能改线迁移。某施工总承包单位承接了该商业中心工程的施工总承包任务。该施工总承包单位进场后,立即着手进行施工现场平面布置。
      ①在临市区主干道的南侧采用1.6m高的砖砌围墙做围挡。
      ②为节约成本,施工总承包单位决定直接利用原土便道作为施工现场主要道路。
      ③为满足模板加工的需要,搭设了一间50m2的木工加工间,并配置了一支灭火器。
      ④受场地限制在工地北侧布置塔式起重机一台,高压线处于塔式起重机覆盖范围以内。主体结构施工阶段,为赶在雨季来临之前完成基槽回填土任务,施工总承包单位在露台同条件混凝土试块抗压强度达到设计强度的80%时,拆除了露台下模板支撑。主体结构施工完毕后,发现二层露台根部出现通长裂缝,经设计单位和相关检测鉴定单位认定,该裂缝严重影响到露台的结构安全,必须进行处理,该事故造成直接经济损失8万元。
      【问题】
      1.指出施工总承包单位现场平面布置①~③中的不妥之处,并说明正确做法。
      2.在高压线处于塔式起重机覆盖范围内的情况下,施工总承包单位应如何保证塔式起重机运行安全?
      3.完成表2-6中a、b、c的内容(无需复制表格,在答题卡上按顺序写出答案)。
      4.工程质量事故按造成损失严重程度划分为哪几类?本工程露台结构质量事故属于哪一类?说明理由。

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索