变压器泄漏电流的温度换算公式为It2=It1eα(t2-t1)式中It2——换算到温度t2的泄漏电流值;It1——在温度t1时测量的泄漏电流值;α——温度系数,为0.05—0.06/℃;e——2.718。已知:t1=17℃,It1=14.5μA,2取0.055/℃求:20℃时的泄漏电流值。