某风力发电场,一期装设单机容量1800kW的风力发电机组27台,每台经箱式变升压到35kV,每台箱式变容量为2000kVA,每9台箱变采用1回35kV集电线路送至风电场升压站35kV母线,再经升压变升至110kV接入系统,其电气主接线如图所示。
35kV架空集电线路经30m三芯电缆接至35kV升压站母线,为防止雷电侵入波过电压,在电缆段两侧装有氧化锌避雷器,请判断下列图8-2中避雷器配置及保护接线正确的是()。
主接线图中,110kV变压器中性点避雷器的持续运行电压和额定电压应为下列何值()?
已知变压器中性点雷电冲击全波耐受电压为250kV,中性点避雷器标准放电电压下的残压取下列何值更为合理()?
已知每一回35kV集电线路上接有9台2000kV的箱式变压器,其集电线路短路时的热效应为1067kA2?s,铜芯电缆的热稳定系数为115,电缆在土壤中敷设时的综合校正系数为1,请判断下列哪种规格的电缆既满足载流量又满足热稳定要求()?三芯交联聚乙烯绝缘铜芯电缆在空气中(25℃)长期允许载流量注:缆芯工作温度在80℃,周围环境温度为25℃。
已知风电场110kV变电站110kV母线最大短路电流,热稳定时间t=2s,导线热稳定系数为87,请短路热稳定条件校验110kV母线截面应选择下列何种规格()?