当前学科:国家电网线路安规考试
  • 题目: 问答题
    2010年9月26日8时30分,应业扩报装客户要求,×供电公司客服中心副主任马××安排吕××联系相关人员,组织对用户新安装的800kVA箱式变压器(简称箱变)进行验收。10时55分,吕××带领验收人员×县供电公司计量中心吴×、李×、生技部熊××和施工单位李×等4人到达现场。到达现场后,吕××与客户负责人联系,到现场协助验收事宜。稍后,现场人员听到“哎呀”一声,便看到计量中心李×跪倒在高压计量柜前的地上,身上着火。经现场施救后送往医院抢救无效,于11时20分确诊死亡。经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因客户要求送电,施工人员擅自对箱变进行搭火。9月26日,计量中心李×独自一人到高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kVC相桩头。试分析该起事件中的违章行为。

      答案: <查看本题扣1积分>

      查看答案

      答案不对?请尝试站内搜索