当前学科:建筑工程
  • 题目: 问答题

      河南一建筑公司承建了石家庄市开发区某20层住宅楼,总建筑面积26000m2,建筑高度为66.3m,全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下为30×50×1.5m筏板基础。
      工程在外檐装修时采用的是可分段式整体提升脚手架,脚手架的全部安装升降作业,以工程分包的形式交给了该脚手架的设计单位进行。在进行降架作业时,两个机位的承重螺栓断裂,造成连续5个机位上的10条承重螺栓相继被剪切,楼南侧51m长的架体与支撑架脱离,自45m的高度坠落至地面,致使在架体上和地面上作业的20名工人,除一人从架体上跳入室内幸免外,其余19人中8人死亡,11人受伤。经调查,承重螺栓安装不合理,造成螺栓实际承受的载荷远远超过材料能承受的载荷;脚手架整体超重,实际载荷是原设计载荷的2.7倍;施工现场管理混乱,施工设计方案与现场实际情况不符,施工队伍管理松弛。
      问题:
      1.请简要分析这起事故发生的原因。
      2.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该起伤亡事故为何等级?依据是什么?
      3.筏板基础砼施工过程中最容易出现什么质量问题?简述防治措施。
      4.施工安全管理负责制中对项目经理的责任是如何规定的?

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索