某酒吧设置在多层商住楼的一、二层,单层净高3.5米,每层建筑面积600平方米,中间有100平方米为上下连通共享空间,安装了局部应用自喷水灭火系统,消防监督检查员检查时发现:喷头型号为ZSTX15-68℃,上下连通共享空间处因无吊顶,配水支管布置在梁下,喷头采用下垂型加集热罩,未设置湿式报警阀,其最不利点压力显示为0.09Mpa。 问:(1)该酒吧自喷水灭火系统是否符合消防技术规范?存在哪些问题?(2)对存在的问题应如何处理?
答案: <查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索