IVS1000逆变器三孔交流输出插座的保护插孔已接保护地(接法为:接到与之相连的插线排地线上,再连到保护地线缆上),检查保护地插孔和另两插孔电压时,发现另外两个插孔与保护地插孔都有110V左右的电压,可以确定已经接好保护地。经检查,如果逆变器直接接入交流220V,则另两插孔和保护地插孔一个为220V,一个为0V,这是正常的;但如果断开交流输入,逆变器直流48V逆变交流220V输出,则出现都有110V高电压的现象。分析原因并给出解决办法?