当前学科:十八项电网反措电容器考试
  • 题目: 问答题
    某110kV变电站,共4组10kV集合式电容器组,厂家提供了开合600A感性电流的试验报告。投运前,使用某新型号真空断路器进行投.切电容器组试验,分闸时3组开关分别多次出现开关重燃,电容器组极间出现过电压,造成3组电容器损坏。请分析事故原因,并提出反措?

      答案: <查看本题扣1积分>