1990年6月8日,xx电业局送电工区带电班聂xx登塔绑绝缘梯,误触上引流线,弧光放电,触电身亡。35KVxx线#142塔右侧中线反引线外侧约30公分有过热烧伤现象,需带电班去进行等电位处理。到现场后班长付xx讲解安全措施后,分配技工李xx负责等电位操作,聂xx负责(在塔中层横担中部)绑绝缘梯。
当聂在塔上将绝缘梯绑好后,班长令其坐在那里。然后令李xx上梯进行等电位操作,当大家正在监视李上梯进入电场时(李从梯走出约1/3远),忽听上边“呼”的一声,大家抬头一看,聂已站在横担上右手误触上引流线,造成弧光放电,聂慢慢倒下,经现场人工呼吸并送医院抢救无效死亡。(#142塔上层横担长1.9米,上线引流较大,跳线弛度约0.9米,距中横担垂直距离只剩1.6米,聂在中横担中部坐着,距上线引流可以保持0.6米以上的安全距离,站起来上线引流线已和头部平行,其水平距离为0.5—0.6米左右,一抬手就将碰及上线引线。)
答案不对?请尝试站内搜索