计算题:一台Y,y0~Y,y11的三相变压器,容量180kVA,额定电压10/0.4kV,频率50Hz,每匝绕组的感应电势为5.133V,铁芯截面积为159.99cm
2
,求:(1)变比是多少?(2)一次、二次绕组的匝数是多少?(3)铁芯中的磁通密度是多少?