当前学科:消防安全案例分析综合练习
  • 题目: 问答题

      某歌舞娱乐放映游艺场所,砖混结构,地上3层,建筑总高度为12m,每层建筑面积为18m×60m=1080m2。1层设有建筑面积为190m2的大堂,建筑面积为810m2的迪斯科舞厅和建筑面积为80m2的消防控制室。2~3层为KTV包间(每个包问的建筑面积不大于200m2)。在距该夜总会两侧山墙50m处各设有1个室外地上消火栓;该建筑内每层设3个DN65消火栓,采用25m水带,19mm水枪,消火栓间距为30m,并且与室内环状消防给水管道相连;该建筑内还设有湿式自动喷水灭火系统,选用标准喷头,喷头间距不大于3.60m,距墙不大于1.80m。室内、外消防给水均取至市政DN200枝状管网,水压不小于0.35MPa。该建筑内2~3层走道(宽度2m,长度60m)和一层迪斯科舞厅不具备自然排烟条件,设有机械排烟系统,并且在顶层设排烟机房,排烟机风量是50000m3/h。迪斯科舞厅划分为2个防烟分区,最大的防烟分区面积410m2;在各KTV包间内、迪斯科舞厅内、走道、楼梯间、门厅等部位设有应急照明和疏散指示标志灯;在每层消火栓处设置2具5kg的ABC干粉灭火器。

      根据以上材料,回答问题:

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索