某办公楼外装饰幕墙工程,地上20层,正立面为单元式玻璃幕墙5600m2,其他部位为石材12000m2和金属幕墙4700m2、明框玻璃幕墙6000m2,采用钢化中空玻璃,幕墙的开启扇采用隐框玻璃上悬窗。 施工过程中,发生了如下事件: 事件一:单元式玻璃组件采用之江牌硅酮结构密封胶。安装过程中金属扣盖采用白云牌硅酮耐候密封胶。层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶。避雷接地每4层做均压环与连接主体接地体有效连接。 事件二:玻璃幕墙工程质量验收划分为11个检验批,每个检验批以500m2抽查一处,每处10m2。检测报告的石材弯曲强度为7.0MPa,吸水率为1%石材幕墙采用的铝合金挂件厚度为3.0mm。 监理工程师认为存在错误,责令整改。 事件一中,层间防火封堵采用白云牌硅酮耐候密封胶是否正确?说明理由。避雷接地做法是否正确?如不正确写出正确做法。