某十六层办公楼,房屋高度48m,采用现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,抗震设防烈度7度,丙类建筑,设计基本地震加速度为0.15g,混凝土强度等级采用C40(f
0=19.1N/mm
2)。横向地震作用时,基本振型地震作用下结构总地震倾覆力矩M
0=3.8×105kN·m,剪力墙承受的地震倾覆力矩M
w=1.8×105kN·m。
该结构中部未加剪力墙的某一榀框架,如下图所示,假定框架抗震等级为二级。作用在底层边柱AB柱底截面的考虑地震作用组合的弯矩值(未经调整)M
A=480kN·m,相应的组合剪力值V
A=360kN。按式∑M
c=η
c∑M
b(M
bi同为顺时针方向)调整后,柱AB上端考虑地震作用组合的弯矩设计值M
B=520kN·m。柱净高H