当前学科:注册设备工程师(暖通空调)
  • 题目: 单选
    某一非单向流洁净室的洁净度等级为6级,房间高4.0m,面积为80m2,所需换气次数为50次/h,房间断面平均风速在0.1m/s以下,则洁净室送风量为()m3/h。

      A . A.28800
      B . B.16000
      C . C.22400
      D . D.44800

    答案: <查看本题扣1积分>