主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:燃气表检定工
题目:
多选
计量标准器及主要配套设备的计量特性包括()等。
A . A.测量范围
B . B.不确定度或准确度等级或最大允许误差
C . C.重复性
D . D.稳定性
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
北京希电公司生产的PCM复用设备两台设备对通测试,时钟需设置为()。
任意两点电位的差别称为电位差,习惯上称为()。
仪表的积分时间越短,调节过程()
其实我们所有的规章制度或者定例,应该说,它在很大程度上一定会反应组织中高层管理者的意志。()
公司法规定的公司类型包括()。
不属于权利登记制度特点的是()。
从产业结构上来说,大部分体育产业属于()范畴。
拱式桥梁常用的施工方法主要有()。
在186系统中下列哪些供电电压河北省不应用()
某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管道、电气安装和一座35kV变电站施工(含室外电缆敷设)。合同明确工艺设备、钢材、电缆由业主提供。 工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给三个有一定经验的施工单位,并对他们的进场施工、竣工验收及技术、质量、进度等进行了管理。 施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。 监理工程师组织分项工程质量验收时,发现35kV变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有: (1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底; (2)接地体的连接不符合规范要求; (3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有作任何处理和报告。 写出本工程接地体连接的技术要求。