主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:环保知识竞赛
题目:
单选题
()在当前及今后较长时期依然是影响温室气体排放的决定性因素。
A
能源活动
B
人类活动
C
工业活动
D
农业活动
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
河流泥沙特性主要有()特性和动态特性。
面对劳动力市场,人们的身份不包括()。
下列对杜鲁门主义的评述中不正确的一项是()
使用燃气器具,当发现火焰呈什么颜色时,说明燃烧异常、一定要开窗通风?
对于有m项任务分配给m个人去完成的分配问题有()个约束条件。
蓝细菌
T细胞不具有的受体是()
本世纪初中央提出“以信息化带动工业化”,那么对企业ERP项目最恰当的定位是()。
背景 某写字楼建设项目,建设单位与施工单位签订土建和装饰装修施工合同,建设单位委托监理单位对该工程土建施工和装饰装修进行工程监理。在该工程装饰装修过程中发生了如下事件: 事件一:装饰装修合同中规定5000m2的花岗石石材由建设单位指定厂家,施工单位负责采购。当第一批石材运到工地时,施工单位认为:由建设单位指定用的石材,在检查产品合格证后即可用于工程;而监理工程师认为必须进行石材放射性检测。经抽样检验发现石材质量不合格。 事件二:为了赶工期和避免人员窝工,在屋面防水工程、室‘内轻质隔墙、安装管道和电气管线敷设、专业工程预埋件、预留空洞还未完T之前,施工单位就进行了室内抹灰、吊顶、裱糊、饰面板工程施工。 事件三:该写字楼外墙采用隐框玻璃幕墙,幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,在填充墙上也采用后置埋件连接。在施工前,施工单位在现场室内混凝土构件上埋置了两块后置埋件,并委托施工单位直属的有专业检测资质的检测中心对这两块后置埋件进行了检测,作为后置埋件检测的依据。 事件四:在玻璃幕墙安装完毕后,由施工单位委托具备相应资质的检测机构对幕墙进行了“三性试验”检测,符合规范要求,于是对该幕墙工程施工质量进行了合格验收。 问题 (1)事件一中,施工单位针对建设单位指定厂家的装饰材料进场未予检测的做法是否正确?若施工单位将该批材料用于工程造成质量问题,施工单位和建设单位各应该承担什么责任?说明理由。 (2)事件二中,施工单位的施工程序是否正确?说明理由或给出正确做法。 (3)事件三中,填充墙上是否可以作为幕墙的支承点?如必须在填充墙上设置支承点时,应采取什么措施? (4)事件三中,为保证后置埋件与主体结构连接可靠.应对其进行何种检测?施工单位委托的检测单位可否承担本工程的检测任务?为什么?施工单位检测的样本是否正确?为什么? (5)事件四中,幕墙的“三性试验”是指什么?指出施工单位对幕墙进行“三性试验”做法中的不妥之处,并给出正确做法。
活塞式制冷压缩机的();()间隙过大引起气缸中有敲击声