当前学科:FIDIC和世界银行编制的相关合同条件
题目:
单选
在颁发()承包商应按照雇主要求中规定的份数和复制形式,向雇主提交上述相关的竣工图。在雇主收到这些文件前,不应认为工程已经按照合同"工程和单位工程接收"条款规定的接收要求竣工。
A . 任何接收证书前
B . 结算证书后
C . 结算证书前
D . 接收证书后
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
CH50增高可见于()
当菜品加价,客人有意见不愿付增加款项怎么办?
VitD缺乏可见()甲状旁腺功能亢进时可见()甲状旁腺功能低下时可见()
在创伤诊断的注意事项中,下列错误的是()。
电子商务对信息流的革命,极大地扩大了交易双方的配对范围。()
原发性免疫缺陷病最为显著的临床特征是()
连杆大头采用的润滑方式为()。
大型国际会展中心消防性能化设计评估 某国际会展中心是市重点工程,工程用地面积53000m2,总建筑面积138662.03m2。建筑设计采用了高举架开敞式展示厅,视线无阻碍设计。 会展中心一层共分为四个展厅(即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号),其面积和高度见下表 在本项目的设计中,该建筑的防火分区的划分是个比较突出的难题。如果采用防火墙的方式划分防火分区,则失去了大空间及开敞的视觉效果,违背了建此建筑的初衷,且技术上很难实现;如果采用防火卷帘划分防火分区,则卷帘自重量过大,且机械性能、能耗等均存在一定问题;如果本工程采用防火水幕划分防火分区,其消防水量将达上万立方米,这显然是不经济的,且高度较高,效果将会受到一定影响。 根据初步设计,该建筑拟采用防火带(缓冲带)的方法划分防火分区,即在展厅内设置9m宽的通道,在具体布置展位时避开这个通道,保证通道上没有可燃物,利用这个通道把展厅分割成若干防火区域,并采用有效的防烟措施阻挡防火带一侧的烟火向另一侧蔓延,从而在空间上形成一个无形的防火分隔区域。 1.结合该大型国际会展中心建筑的特点,请分析本项目属于哪种火灾发展情形? 2.若经过设计分析计算,采用“防火分隔带”对展厅进行特殊防火分区的划分能够满足防火功能要求,针对本项目请说明划分防火区域后如何采用有效的灭火和防烟措施。 3.针对本项目展厅内展位可能出现的火灾场景有咖些?
变压器运行中的电压不应超过额定电压的()。