主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:生物化学
题目:
单选
体内糖、脂肪、蛋白质分解代谢的最终共同途径是()
A . 糖酵解
B . 糖异生
C . 三羧酸循环
D . 糖原分解
E . 磷酸戊糖途径
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
证券公司向客户提供融资、融券中收取的保证金可以用证券冲抵。()
西方国家1万例麻醉期间死亡的原因中,完全由麻醉引起的约()
社区卫生服务原则()
伤后,创面起水泡,基底潮红,剧痛,可能的深度为()。
在媒介外延的界定中,以下()不属于存储媒体的范畴。
核仁偏心度属于()
血浆静置实验观察上层奶油、下层混浊,电泳呈宽β带的是()血浆静置实验观察上层奶油、下层透明,电泳呈原点深染的是()血浆静置实验观察混浊,电泳呈深前β带的是()
为避免电器设备元件老化,电器应放在()的地方。
某居住小区中,4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了1倍。 根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有()
下列不是口服避孕药禁忌症的是()。