问答题
计算题:某35kV配电线路,在运行中发现某档距中新架设由一条10kV配电线路穿越,如图D-17所示,用绝缘绳测得交叉跨越点得垂直距离d=3.5m,测量时的气温为10℃,在有关设计资料中查得t
1
=10℃时的该应力为σ
1
=80MPa,自重比载g
1
=34.047×10-3N(m•mm
2
),问最高温t
2
=40℃交叉跨越距离是否满足要求,这时的应力为σ
2
=60MPa(该档距A、B两悬点等高)。